ja das ist schon klar, ich regle selber ein gebäude seit 20 jahren nur über die rücklauftemperatur und das geht wunderbar, die vorlauftemperatur wird so eingestellt das immer dieselbe rücklauftemperatur herauskommt.
das ganze hat aber einen nachteil und der gilt auch für die obige erwähnte regelung.
einfach nur bedarfsgerecht ist eigentlich alter hut und wird seit 20-30 jahren angewandt.
aber heizung hat eine extreme reaktionszeit, aufheizen eines raumes oder gebäudes geht nicht in 10 minuten sondern vielemehr in etlichen stunden.
eine gute und moderne heizungsregelung blickt in die zukunft und errechnet daraus die nötige wärmemenge (auch das ist bedarfsgerecht, aber eben nicht wie oben mit vielen stunden verzögerung.
sinnvoll ist die aussentemperatur über einen tiefpass und die anderen parapeter genauso:
TAW über TP(mauer) verzögerungszeit 20 stunden
TAW über TP(fenster) verzögerungszeit 2 stunden
TAW über TP(dach) verzögerungszeit 10 stunden
taw wird mittelswindgeschwindigkweit und feuchte errechnet siehe hierzu die formel WCT in oscat
die stunden hängen natürlich von der beschaffenheit des mauerwerkes, fenster und dachisolierung ab.
die gewichtung der einzelnen parameter hängt von den flächen für fenster mauerwerk und dach ab.
das ergebnis ist der wärmebedarf, und hiervon zieht man die fensterfläche * sonneneinstrahlung ab.
die fläche (mauerwerk) unter der erde nimmt man mit 10° temperaturdifferenz an und errechnet aus der fläche und beschaffenheit die heizleistung die aber nicht von der aussentemperatur abhängt.
eine reine regelung mit aussentemperatur ist für moderene gebäude nicht nur unsinnig, sie ist sogar ausgesprochen dumm.
zusätzlich zu den obigen betrachtungen ist eine einzelraumregelung und daraus resultierender Wärmebedarfsberechnung sinnvoll
wer an den wissenschaftlichen hintergründen interesse hat:
http://www.ibp.fhg.de/literatur/ibpmitt/245.pdfhttp://www.ise.fhg.de/veroeffentlichungen/nach-jahrgaengen/2001/betrachtungen-zur-heizkennlinie-eines-niedrigenergie-mehrfamilienhauses-und-colsim-erweiterungen-zur-untersuchung-integraler-regelungen-zur-warmeversorgunghttp://www.baufachinformation.de/zeitschriftenartikel.jsp?z=08079024820mit diesen "einfachen" berechnungen ermittelt