Hallo zusammen,

Kann mir jemand erklären wofür im FLOW_METER der Integrationsbeiwert (Int1.K) auf 2.7777777777777777E-4 gesetzt ist?

Ich danke Euch für die Unterstützung.

Gruss Marsupilami

Offline Marsupilami

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 4
    • Profil anzeigen
Re: FLOW_METER mit Integrator
« Antwort #1 am: 10. Februar 2022, 09:12:35 »
Habe mir das nochmals angeschaut, hier die Aufklärung:

Integrationsbeiwert K= 1/s somit kann mit der Konstanten 1/3600 = 2.7777777777777777E-4 in Sekunden gezählt werden
Im Integrator -> Fläche eines Dreiecks = a*b*0.5  -> Systemzeit tx in ms -> 0.5*1000ms = 0.5E-3