Modbus_server with AMK plc
«
am:
17. Januar 2013, 15:37:33 »
Is it possible to use the MB_server / IPCONTROL2
with a AMK A5 controller?
I have tried to setup a test, but become MB_SERVER.Error = 33554432,when I enable the MB_SERVER.
I cannot fÃgure out what this error means.
Gespeichert
peewit
Moderator
Beiträge: 2 379
Re: Modbus_server with AMK plc
«
Antwort #1 am:
17. Januar 2013, 17:40:53 »
the error code = 33554432 (decimal) is a hexadecimal coded error
33554432 = 0x02000000
code = 0x 02 00 00 00 (hexadecimal)
! ! !
! ! Receive error
! Send error
Connect error
english documentation
module "ip_control_2" (page 110)
System-specifc error: (CoDeSys)
0x00 No error occurred.
0x01 SysSockCreate unsuccessful
0x02 SysSockBind unsuccessful
Gespeichert
Allanh
Newbie
Beiträge: 3
Re: Modbus_server with AMK plc
«
Antwort #2 am:
17. Januar 2013, 20:21:40 »
Thank you.
Do you know if the lib can be used with an AMK A5 controller? - it is linuxbased
Gespeichert
peewit
Moderator
Beiträge: 2 379
Re: Modbus_server with AMK plc
«
Antwort #3 am:
17. Januar 2013, 22:42:52 »
probably no
usually have to make an adjustment
Gespeichert