Autor Thema: AIR_ENTHALPY (Building.lib)  (Gelesen 6557 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline mg

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 131
    • Profil anzeigen
AIR_ENTHALPY (Building.lib)
« am: 03. Juli 2013, 06:48:08 »
Hallo Leute

Ich bin der Meinung daß die Berechung der Air_Enthalpy falsch ist:
h=1,005*t+x*(2500+1,86*t) lautet eine offizielle Formel.
Dabei wird x in kg/kg angegeben. h ist hier in kJ/kg
Ihr verwendet x in der Einheit g/m³
Bei Euch ist h in J/g, das ist das selbe wie KJ/kg. Somit solle auch das Ergebnis ident sein.
Es ergeben sich aber extrem hohe Werte, die nicht stimmen können.

Viele Dank für Eure Aufmerksamkeit

Mario
« Letzte Änderung: 12. Juli 2013, 16:52:07 von mg »

Offline mg

  • Full Member
  • ***
  • Beiträge: 131
    • Profil anzeigen
Re: AIR_ENTHALPY (Building.lib)
« Antwort #1 am: 12. Juli 2013, 16:33:35 »
Hallo

... gar keine Kommentare, ... sonderbar
oder alle schon auf Urlaub? Dann schönen Urlaub noch!

Mario

Offline shooter

  • Jr. Member
  • **
  • Beiträge: 70
  • Shooting Fuzzy temperatures
    • ICQ Messenger - 60155180
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re: AIR_ENTHALPY (Building.lib)
« Antwort #2 am: 04. September 2013, 09:06:00 »
du hast recht
aber die formel geht nicht weil die variablen in commentar stehen.