Autor Thema: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen  (Gelesen 7970 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

DeejayT

  • Gast
Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
« am: 08. Oktober 2008, 08:07:14 »
Hallo,
hab schon öfter gelesen das hier einige ihre Heizungsanlage steuern. Was mich als erstes Interessiert, wie genau messt ihr die Vor und Rücklauftemperatur. Gibt es da Anlegewiderstände oder Tauchhülsen oder wie wird das realisiert. Kenne das nur bei uns in der Firma mit Tauchhülsen und PT100. Nur da reden wir von großen Rohrdurchmessern und hohen Drücken und nicht von kleinen Kupferrohren!

swmggs

  • Gast
Re: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
« Antwort #1 am: 08. Oktober 2008, 16:06:27 »
Hallo,

schau mal unter www.thermokon.de.

Alles was das Herz begehrt, auch mit Funk zu haben.

mfg

Gimpel

  • Gast
Re: Vorlauf u. Rücklauftemperatur erfassen
« Antwort #2 am: 09. Oktober 2008, 00:22:26 »
Hallo,

wir verwenden bei kleineren Heizungsanlagen Anlegefühler (Thermokon oder S+S). Dann aber wegen der größeren Genauigkeit (zumindest bei Zweidrahtmessung) PT1000.
Sollen PT100 verwendet werden, empfiehlt sich mindestens Drei- oder besser Vierdrahtmessung zum Ausgleich des Leitungswiderstandes.

Ansonsten kann man mit einem Anlegefühler der ordentlich montiert ist (ordentliche Auflage am Rohr, Wärmeleitpaste) auch nichts falsch machen.

Gruß
Gimpel