Servus Marc,
hast du am BLIND_NIGHT E_DAY auf TRUE gesetzt? Ich vermute nein. Dann blockt der BLIND_NIGHT so lange alles, was über PI reinkommt, wie der Automatikmodus aktiv bleibt. Sobald einmal auf Hand gewechselt wurde (UP und/oder DN auf FALSE), schaltet er sich weg. Aber das ist im von dir beschriebenen Betrieb wohl nicht der Fall. Daher wird der zeitgesteuerte Bewegungsbefehl des BLIND_INPUT ignoriert, der BLIND_NIGHT hält den Laden geschlossen.
Wenn Du E_DAY auf TRUE setzt, schaltet sich der BLIND_NIGHT bei Sonnenaufgang transparent. D.h. es wird der Positionssollwert durchgereicht, der auf PI reinkommt. Mehr nicht. Der Baustein fährt den Laden also nicht selbständig hoch - anders als man vielleicht meinen könnte. Wenn dann über den Puls an BLIND_INPUT.IN eine Position erzwungen wird, wird die auch angefahren.
Das Ganze funktioniert dann aber erst nach Sonnenaufgang, vorher blockt der BLIND_INPUT. Zwar kann man über SUNRISE_OFFSET einen Versatz vorgeben, aber das nur positiv, also als Verzögerung nach Sonnenaufgang. Denn der Datentyp TIME erlaubt AFAIK keine negativen Werte. Aber vielleicht stört dich das ja gar nicht.
Kurz gefasst: Probier' mal, was passiert, wenn du E_DAY auf TRUE setzt.
Viel Erfolg!
Gruß,
mattsches
P.S. Ich bin jetzt erst mal verreist. Also bitte nicht wundern, wenn keine weitere Rückmeldung von mir kommt.