Autor Thema: Analogwert auf Änderung prüfen  (Gelesen 6544 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

der_iwan

  • Gast
Analogwert auf Änderung prüfen
« am: 16. Juli 2008, 12:36:13 »
Hallo erst einmal
Gibt es bei Oscat auch einen Baustein der einen Analogwert auf Änderung überprüft?
Ich würde zum Beispiel gerne wissen ob sich ein Werkstück bewegt.
Wenn bei Freigabe keine Bewegung mehr stattfindet(alle x Sekunden), soll eine Signal (binär) ausgegeben werden.

in Stichworten:

Freigabe
aktuelle Position speichern
x Sekunden warten
aktuelle Position mit gespeicherter Position vergleichen
wenn gleich dann Merker

der_iwan

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 150
    • Profil anzeigen
Re: Analogwert auf Änderung prüfen
« Antwort #1 am: 16. Juli 2008, 20:56:56 »
die bausteine sh_?? machen einen sample eines eingangswertes, sh_t in festen zeitabständen.

einen baustein A_trig wird es in der nächsten release geben er überwacht analogwerte auf veränderung und wenn sich der wert um mehr als eine einstellbare größer verändert erzeugt er einen trigger für einen weiteren baustein zur verarbeitung.