nun eine zusammenfassende diskussion der funktionen im boiler modul:
- Warmwasseralarm (wenn innerhalb einer einzustellenden Zeit die ww-Temperatur nicht erreicht ist,(meistens Pumpe kaputt) und dann Vorrangschaltung aus, das die Heizung wieder angeht)
das koennen wir problemlos einbauen, aber ich denke das kann schnell zu problemen führen wenn großer wasserverbrauch z.b. am morgen wenn viele leute duschen gegeben ist. wir sollten über dieses feature nochmals nachdenken um nichts komplizierter zu machen als es sein muss.
- Pumpennachlauf (Zeit einstellbar, um die Übertemperatur abzubauen)
dies ist meiner meinung nach eine aufgabe der kesselregelung. die muss wissen ob nachlauf nötig ist und wenn ja wie lange. im winterbetrieb läuft meist unmittelbar nach ladung die heizung so dass dieser nachlauf unsinnig wäre, der nachlauf sollte also von der kesselregelung gemacht werden, der boiler fordert lediglich ladung an.
- Pumpenzwangeinschaltung(interessant im Sommer wenn Solar WW-Bereitung übernimmt)
ja sinnvoll aber aus meiner sicht ist für solar noch vieles mehr zu beachten, und ich habe vor ein zweites modul zu machen das dann einen boiler mit solar unterstützt
- auch noch ne Einschaltbedingung der Ladepumpe in meiner Anlage:Kesseltemperatur grösser als gemessene WWW-Temperatur
das macht aus meiner sicht keinen sinn. es gibt viele fälle in denen die boilert temp absichtlich niedriger liegt als die kesseltemp. z.b. weitere ladekreise für schwimmbad usw. oder boiler soll gar nicht nachgeheizt werden weil zur gegebenen tageszeit gar kein warmwasser benötigt wird. die kesselsteuerung ist hier wiederum gefragt und kann überschüssige energie selbsttätig in heizkreise oder boiler aufteilen, aber die entscheidung muss der kessel treffen, und nicht der boiler.
- verschiedene Vorrangschaltungen (absolut, parallel oder gemischt)
sind durch req1 und req2 eingebaut
- Kesselrestwärmenutzung (Sommer und evtl. Übergangszeit)= Die Ladepumpe läuft noch so lange bis die Temperatur im WW-Bereiter nicht mehr steigt
das möchte ich im kesselmodul oder im solarmodul realisieren.
nein meine was passiert wenn die höhere Temperatur nicht erreicht wird, bleibt die Reglung dann auf Brauchwasser ?
ja die regelung des boilers muss und soll auf brauchwasser bleiben, aber die kesselregelung muss und soll entscheiden wie lange das sein darf und wann sie die ladung unterbrechen soll.
dadurch lassen sich einfacher und übersichtlicher komplexe regelungen modular realisieren und einfach verschalten.
es gibt ja z.b. auch kessel die nur warmwasser erzeugen, z.b. im sommer.
wann schaltet die Temperaturüberhöhung ab, meine das hochheizen des brauchwassers
das boilermodul hat eine obere und untere schutztemperatur, die untere (frostschutz) schaltet unabhängig von anderen bedingungen die ladung ein um eine einfrieren oder auch entladen unter einen bestimmten wert zu verhindern.
unabhängig davon schaltet die obere grenztemperatur beio einer max temp ab um z.b. verbrühungsschutz zu gewährleisten.
den internen timer haben wir aus gründen der übersichtlichkeit nach aussen gelegt (enable eingang). das gibt mehr flexibilität und erlabt das modul boiler auch für andere pufferspeicher als warmwasser einzusetzen.
anregungen beiträge ? bitte posten