Autor Thema: Timeout auf allen Netzwerkverbindungen - Zugriff auf SPS möglich  (Gelesen 2225 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Lightcommander

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
    • Profil anzeigen
Hallo liebe Community,

ich habe ein Problem mit meinem Projekt.
Es werden von der Steuerung unter Verwendung der network_lib Mails verschickt und ein paar Abfragen gemacht, manche im Internet, manche im lokalen Netz.
Alle diese Abfragen laufen in einen Timeout, haben aber alle auch schon funktioniert. Geändert habe ich - wissentlich - nichts.
Im Browser kann ich die Queries problemlos ausführen.
Kann es evtl. sein, dass sich das Verhalten der Fritzbox geändert hat?
Da auch der Mailversand scheitert: Kann es am IP-Control liegen?

Setup: Wago über LAN an einer Fritzbox.
Der Zugriff auf die Steuerung über WebVisu, CodeSys oder ftp funktioniert einwandfrei, die Konnektivität sollte also eigentlich da sein.

Hat jemand Tipps zur weiteren Fehlersuche?

Vielen Dank euch!


Offline peewit

  • Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 378
    • Profil anzeigen
Re: Timeout auf allen Netzwerkverbindungen - Zugriff auf SPS möglich
« Antwort #1 am: 11. Februar 2023, 17:42:59 »
was für eine fehlermeldung gibt es der baustein aus ?

die häufigsten fehler ursache ist wenn man einen smtp server benutzt der nur mit verschlüsselung funktioniert (SSL/TLS)
und das können fast alle alten steuerungen nicht


Offline Lightcommander

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
    • Profil anzeigen
Re: Timeout auf allen Netzwerkverbindungen - Zugriff auf SPS möglich
« Antwort #2 am: 19. März 2023, 21:49:56 »
Hallo peewit,

Erstmal sorry, dass ich mich nicht gemeldet habe, die Benachrichtigung ist im Spam gelandet...
Der jeweilige Baustein wirft einen FF000000, also Timeout denke ich.
Es klappt weder beim Mailversand (smart-mail, sollte also ohne SSL gehen), bei Abfragen aus dem Internet (z.B abgewandelter Wetterbaustein für Weatherbit.io) oder Abfragen im lokalen Netz (192.168.2....).

Viele Grüße
Michael

Offline peewit

  • Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 378
    • Profil anzeigen
Re: Timeout auf allen Netzwerkverbindungen - Zugriff auf SPS möglich
« Antwort #3 am: 20. März 2023, 18:42:22 »
hallo

FF000000 bedeutet das der Verbindungsaufbau zu der angegebenen Adresse zu keinen Ergebnis führt und dann ein Timeout seitens des Bausteins ausgelöst wird.

um hier etwas beurteilen zu können müsstest du schon mehr Details preisgeben von dem was du genau gemacht hast

hast du mit deiner sps überhaupt schon mal eine verbindung in richtung internet am laufen gehabt ?
ist den überhaupt eine gateway adresse in der sps eingetragen ?

LG Peewit

 

Offline Lightcommander

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 11
    • Profil anzeigen
Re: Timeout auf allen Netzwerkverbindungen - Zugriff auf SPS möglich
« Antwort #4 am: 22. März 2023, 02:19:42 »
Hallo peewit,

vielen Dank für den Tipp mit dem Gateway.
Das Standardgateway war eingetragen, aber keine DNS-Server.
Jetzt habe ich mal meinen Router eingetragen, dann funktionieren anscheinend zumindest die internen Abfragen.
Anscheinend hat die Steuerung ein Problem mit dem Routing.
Das hat alles schonmal funktioniert. Ich habe die nächsten zwei Wochen erstmal schlecht Zeit, dann schaue ich mal, was ich noch selber rausfinde und melde mich dann mit einem Ergebnis oder weiteren Fragen bzw. Präzisierungen.

Danke soweit!
Michael