Autor Thema: Dimmer Rampe (FB184 DIMM_I)  (Gelesen 10322 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline spsholgie

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
    • Profil anzeigen
Dimmer Rampe (FB184 DIMM_I)
« am: 09. Januar 2010, 16:45:44 »
Hallo

Ist es über den DIMM_I möglich beim normalen ein- und ausschalten unterschiedliche
Rampen zu fahren? (Externer Rampengeber)
Nur beim Festhalten des Tasters fährt der Dimmerbaustein ja seine Rampe über die angegebene
Zeit durch.
Ich hätte aber gerne, z.B. beim Austasten, das die Lampe ganz langsam ausgeht.
Wie ist das möglich?

gruss
    Holger

Offline spsholgie

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 3
    • Profil anzeigen
Re:Dimmer Rampe (FB184 DIMM_I)
« Antwort #1 am: 09. Januar 2010, 18:32:37 »
Hat sich schon erledigt.
Habe noch einen _RMP_NEXT hintergeschaltet.
Klappt prima....

Holger

dalbi

  • Gast
Re:Dimmer Rampe (FB184 DIMM_I)
« Antwort #2 am: 10. Januar 2010, 13:08:53 »
Hallo Holger,

super, du kannst ja das Beispiel mal unter Anwendungsbeispiele posten, wäre bestimmt auch für andere Nutzer interessant. Vielen Dank!

Gruss Daniel