Hallo,
mir ist heute ein kleiner Fehler im Baustein DEW_CON aufgefallen.
Einmal steht oben im Bausteinkommentar dass der Ausgang kg/m³ ist, jedoch scheint der in dieser Version (3.11) in g/m³ zu sein.
In der Dokumentation ist auch kein Temperaturbereich angegeben in dem der Baustein korrekte Werte liefert. In der Formel zur Berechnung des Sättigungsdampfdrucks sind bei der Magnus-Formel auch andere Werte als z.B. auf Wikipedia:
http://de.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ttigungsdampfdruckeingetragen.
Desweiteren ist zu prüfen ob es so sinnvoll ist dem Rückgabewert der Funktion garkeinen Wert zuzuweisen wenn der Wert von RH <= 0.0 ist.
Mal angenommen ich verwende eine temporäre Variable als Zuweisungswert, behält diese in diesem Fall den vorherigen Wert. Und dieser kann bei Step7 eben uninitialisiert sein (zufälliger Wert).