Autor Thema: Pumpensteuerrung Wechselseitiger Betrieb  (Gelesen 6075 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

manublk

  • Gast
Pumpensteuerrung Wechselseitiger Betrieb
« am: 14. Februar 2011, 13:43:18 »
Hallo zusammen,

ich habe folgendes Problem.

bei uns im Betrieb sollen von zwei Bereichen(Etage2 und 4) aus zwei Pumpen geschalten werden. Also in Etage 4 wird Eingetastet dann soll Q 1 angehen, wenn diese dann wieder aus ist soll beim nächsten Tasten(wieder Etage 4) Q 2 angehen. Wenn jetzt aber in Etage 4 schon eingetastet ist und in Etage 2 auch noch jemand eintastet sollen alle beide Pumpen angehen. Das ganz soll für die beiden Etagen gleich funktionieren.


Es handelt sich bei den Pumpen um Vakuumpumpen die zwecks der Verschleißes wechselseitig genutzt werden sollen.

Das ganze Programm soll in eine S7-300 geschrieben werden.

Habt ihr da vielleicht eine Lösung wie ich das realisieren könnte? Oder gibt es da evtl. einen Baustein dafür?

Vielen Dank schonmal im Vorraus

Offline Fussel0804

  • Entwickler
  • *****
  • Beiträge: 274
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re:Pumpensteuerrung Wechselseitiger Betrieb
« Antwort #1 am: 24. Februar 2011, 21:12:18 »
Hi,

habe ich dich richtig verstanden, dass du Folgende "Hardware" hast:

2 Pumpen versorgen zusammen 2 Etagen

Unabhängig von  der anfordernden Etage soll wechselseitig immer eine Pumpe laufen.
Fordern 2 Etagen, sollen 2 laufen.

Folgender Denkansatz:

Ich würde nicht wechselseitig schalten sondern immer die Pumpe mit den geringeren Betriebsstunden zuschalten.
Somit hast du auf Dauer eine gleichmäßige "abnutzung"

Beide Pumpen aus:
Anforderung einer etage: --> Pumpe mit der geringeren Laufzeit geht an.

Eine Pumpe läuft:
Anforderung der zweiten Etage: --> 2. Pumpe schaltet zu.

Hilft dir das weiter?