Hi,
habe ich dich richtig verstanden, dass du Folgende "Hardware" hast:
2 Pumpen versorgen zusammen 2 Etagen
Unabhängig von der anfordernden Etage soll wechselseitig immer eine Pumpe laufen.
Fordern 2 Etagen, sollen 2 laufen.
Folgender Denkansatz:
Ich würde nicht wechselseitig schalten sondern immer die Pumpe mit den geringeren Betriebsstunden zuschalten.
Somit hast du auf Dauer eine gleichmäßige "abnutzung"
Beide Pumpen aus:
Anforderung einer etage: --> Pumpe mit der geringeren Laufzeit geht an.
Eine Pumpe läuft:
Anforderung der zweiten Etage: --> 2. Pumpe schaltet zu.
Hilft dir das weiter?