Hi
Jeder Raum benötigt Aufgrund seine Wärmebedarfes unterschiedliche Temperaturwerte.
Du bestimmt mit hilfe der Aussentemperatur diese benötigte Vorlauftemperatur.
(Der Führungsraum wird ausreichend warm (Mindesttemperatur) )
Räume, die weniger Energie benötigen, würden OHNE Heizungstermostat viel zu warm.
Die Heizkörper-Thermostate regelt diese überschüssige Energie ab.
Vom Prinzip her, könntest du die Temperatur des Führungsraumes erfassen und dementsprechend quasi "Überlagern".
(Senken der errechneten Vorlauftemperatur)
Probleme: Kostengünsige Temperatur-Istwerterfassung.
GOLLO48 ist mit der Hardware schon weiter !
Er erfasst mit Kieback & Peter Raumfühler und Heizkörper-Stellventilen.
Er regelt die Vorlauftemperatur/Wärmebedarfsermittlung aufgrung der Heizkörperventilstellung.
ALso 90% Heizkörperventil offen, Wärme wird benötigt.
Mit regeln der Vorlauftemperatur kann er den Bedarf des Raumes feststellen.
Die Mindest-Vorlauf-Temperatur wird vom Raum des Hause bestimmt, der die höchte Wasser-Temperatur am Heizkörper benötigt.
Z.b. kann das die Gästetoilette mit zu kleiner Heizkörperdimensionierung sein.
Gollos These kurz zusammengefasst.
Vorgabe der individuellen Raumtemperatur für jeden Raum ( z.b. Gästetoilette 18°C, Wohnzimmer 22,3°C)
Ist die Raumtemperatur zu klein, regelt das Heizungstellventil auf.
Aufgrund der Ventilstellung kann man erkennen, wie hoch der Vorlauf sein sollte.
( Im Extremfall: Winter, -15°C, Heizung ausgefallen, alle Ventile gehen auf 100% Ventilstellung !)
( Hiermit kann man rechtzeitig erkennen, dass die Heizung ausgefallen ist
befor man friert)
Diese These teile ich auch.
Lediglich mit der Harware setze ich auf "andere" Hersteller.
Heizkörper-Stellventil K&P etwa 140 Euro, ELV etwa 40 Euro.
Raumtemperaturfühler + Heizkörperstellventil bei ELV etwa 60 Euro pro Raum.
Mit diesem kann auch die Ventilstellung abgefragt werden.
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=28574&flv=1&bereich=&marke=Wichtig, nur der FHT80b bei ELV hat bidirektionale Komunikation.
Also Raumsollwert an FHT80B senden, abfrage der Ventilstellung des Heizkörpers jedes individuellen Raumes.
Gruß Karl