hallo
bei dir passiert folgendes
email baustein macht die dns abfrage (udp-verbindung) auf ip 8.8.8.8 (google-dns server) und bekommt auch eine gültige antwort
dann versucht der baustein eine tcp-verbindung zum email server aufzubauen
normaler ablauf
sps <-> SMTP-SERVER
1. -> syn
2. <- syn,ack
3. -> ack
4. <- hello client nachricht
bei dir kommt bei schritt 3 jedoch kein ack von sps an email-server sondern gleich ein verbindungsreset
woher dieser kommt lässt sich so leider nicht bestimmen
nun zu der erklärung der fehlermeldung
Fehlermeldung Error_C=16#001E0000, ERROR_T=16#05.
in der doku beim smtp-baustein steht folgendes
---------
Errot_t = 5
Störung: ABLAUF – TIMEOUT
ERROR_C enthält im linken WORD die Ablauf-Schrittnummer, und im rechten WORD
den zuletzt vom SMTP-Server empfangenen Response-Code.
Achtung der Parameter muss zuerst als HEX-Wert betrachtet, in zwei WORDS geteilt werden,
und dann als Dezimalzahl betrachtet werden.
Beispiel:
ERROR_T = 5
ERROR_C = 0x0028_00FA
Ablauf-Schrittnummer 0x0028 = 40
Response-Code 0x00DC = 250
----------------------------------------
in deinem fall bedeutet das folgendes
ERROR_T = 5 ist ein Ablauf-timeout
das heisst es wurde nicht erkannt warum die datenverbindung nicht zustande gekommen ist, darum gibt es einen simplen Ablauf-timeout
ERROR_C = 001E0000
0x0015 bedeutet das der fehler in schritt 30 aufgetreten ist, und 0000 das der letzte responsecode vom smtp-server 0000 war also noch gar keiner empfangen wurde.
also der baustein wollte die verbindung aufbauen, diese ist aber eben ohne eine fehlerursache zu erkennen nicht zustand gekommen
---------------
ich kann zu deiner wago 750-880 keine aussage machen, ob die network.lib überhaupt darauf läuft !
hast du schon mittels anderer bausteine / bibliotheken eine tcp verbindung erfolgreich aufgebaut ?
welche netzwerkparameter benutzt du
sps,router, subnet, gateway
möglichst alles beschreiben....
stelle mal dein testprojekt online (im original !)
vielleicht gibt es doch einen logischen grund
------------
Der User "andi72" hat zumindest schon mal mit Wago 750-882 und 750-881 die network.lib verwendet
vielleicht kann er mal auf seiner 750-881 den smtp baustein testen, da die 750-881 und 750-880 sich anscheinend nur minimal unterscheiden
(mehr speicher und steckbare sd-karte)
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1266.msg7194.html#msg7194