fu_zhou
Newbie
Beiträge: 11
Re: Soll Verhalten Blind_Input im Handbetrieb
«
Antwort #15 am:
11. Dezember 2016, 20:21:00 »
Bin auch eben drüber gestolpert. So funktioniert es - das Übersetzen, die Funktion werde ich gleich testen.
FUNKTIONIERT!!!!!
Danke!
«
Letzte Änderung: 11. Dezember 2016, 20:32:09 von fu_zhou
»
Gespeichert
peewit
Moderator
Beiträge: 2 378
Re: Soll Verhalten Blind_Input im Handbetrieb
«
Antwort #16 am:
11. Dezember 2016, 21:35:50 »
hast du das auch mal probiert
IF POS > BYTE#0 .....
wenn du nur 0 hin schreibst dann wird int mit byte verglichen was ohne automatische cast natürlich nicht gehen kann
Gespeichert
mattsches
Sr. Member
Beiträge: 268
Re: Soll Verhalten Blind_Input im Handbetrieb
«
Antwort #17 am:
12. Dezember 2016, 19:48:09 »
Das dachte ich anfangs auch, siehe hier:
http://www.oscat.de/community/index.php/topic,1897.msg13598.html#msg13598
Das Problem ist aber nicht das Typecasting, das kann SCL. Allerdings kann der SCL-Compiler BYTE-Variablen nur auf gleich und ungleich vergleichen, nicht aber auf größer/kleiner. Warum, weiß nur Siemens...