Hallo,
ich steuere meine MAX! Cube Thermostate mit meiner WAGO PFC. Jedoch war es mir nicht möglich das Protokoll komplett auseinanderzulegen. Deshalb habe ich mit einem Netzwerk-Sniffer die Daten der von mir benötigten Kommandos mitgelesen und schicke diese nun von meiner WAGO. Mein FB ist nicht sonderlich schön programmiert, aber vielleicht hilft es jemanden. Anbei mein FB und nachfolgend ein Beispiel wie ich ihn deklariere.
WHeatingWC : FUNK_ACTOR := (CmdON := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#47, 16#4F, 16#6B, 16#41, 16#58, 16#30, 16#3D, 16#0D, 16#0A,
CmdOff := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#47, 16#4F, 16#6B, 16#41, 16#55, 16#6B, 16#3D, 16#0D, 16#0A);
WHeatingBad : FUNK_ACTOR := (CmdON := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#31, 16#4C, 16#71, 16#41, 16#6E, 16#30, 16#3D, 16#0D, 16#0A,
CmdOff := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#31, 16#4C, 16#71, 16#41, 16#6B, 16#6B, 16#3D, 16#0D, 16#0A);
WHeatingKeller : FUNK_ACTOR := (CmdON := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#79, 16#42, 16#57, 16#41, 16#32, 16#34, 16#3D, 16#0D, 16#0A,
CmdOff := 16#73, 16#3A, 16#41, 16#41, 16#52, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#41, 16#42, 16#79, 16#42, 16#57, 16#41, 16#30, 16#6B, 16#3D, 16#0D, 16#0A,
Default := TRUE);
Der FB überwacht den ActorStatus-Eingang und sendet entweder das CmdOff -oder das CmdOn-Kommando um den Stellantrieb zu öffnen oder zu schließen.
Es gibt noch eine Kostante MaxCubeHost, welche die IP-Adresse des MaxCubes als DWORD enthält.