Hallo linsenpago
Besten Dank für Deine Ausführungen. Die Visu benützt die Eingänge S1 uns S2 nicht. Das sind nur Hardware Tasten verknüpft. Wenn was nicht geht sind die Hardware Tasten und die Visu getrennt.
Meine Lösung sieht nun so aus, dass ich den Blind_Input angepasst habe:
Er hat nun einen zusätzlichen S_In Eingang wir alle Bausteine danach auch
Die Rückführung ist von Blind_Control. Es sind jetzt drei Ausgänge von Blind_Control die auf den Blind_Input zurückgehen.
Im Programm habe ich die Anpassung gemacht, dass wenn der Status zwischen 160 bis 175 ist (Szenen 0 bis 15) POS = PO und ANG= AO ist.
Funktioniert soweit alles bestens und ich muss nichts an den S1 / S2 machen.
Gruss