Hallo,
habe mal eine Verständisfrage :
Habe den Baustein AIN in meinem Codesys Programm auf einem Wago 750-841 Controller im Einsatz.
Ich messe eine Spannung ueber eine Analogeingangsklemme ( 750-478 ).
Diese hat lt. Datenblatt einen Eingangsspannungsbereich von 0-10 Volt, mit einer Auflösung von 16 Bit.
Am Bausteineingang "BITS" habe ich zuerst 16 , also fuer 16 BIT Auflösung eingetragen. HAbe dann mit
einer 9 Volt Batterie die Spannung ueber den Controller gemessen. Ergebnis 8,4 Volt.
Wenn ich den Bausteineingang "BITS" auf 15 ( also 15 Bit Auflösung ) stelle, wird die Spannung korrekt mit
9 Volt berechnet.
Laut Beschreibung in der OSCAT Doku soll man aber 16 Bit eintragen. Was ist denn nun richtig ?