Testprogramm ist jetzt 7h gelaufen ohne dass die Filter hängen geblieben sind, so einfach ist's also (nicht ganz unerwarteter weise) leider nicht. Nun also nächster schritt, Testlauf mit vollständigem Programm + Testsinus.
Nachtrag 2013-06-18 17:35:25
=======================
Ich habe mal das Innenleben der Filter "FT_PT1" im Debugmodus angesehen. Die Ursache des Problems dürfte sein, dass ich in der
Zeile 3 bei "tx:= T_PLC_US.T_PLC_US;"
in der SPS der Anlage (an der ich seit gestern, nachdem der Filterausgang stecken geblieben ist, nichts mehr geändert habe), ein Konstantwert steht.
In meinem Testaufbau mit einer IKC 130 ETH auf dem Schreibtisch läuft der Zahlenwert (wie in der letzten Zeile 13) weiter. Nun ist die spannende Frage warum (T_PLC_US() keine Werte liefert ...?). Wenn das nicht offensichtlich ist könnten wir vielleicht eine Teamviewer-Telefonsitzung (0531 270 20 35) machen? Eine Ahnung sagt mir, dass das Phänomen natürlich nicht bei meinem Testaufbau auftreten wird, deshalb lasse ich die Anlagen-SPS bis morgen Früh erst mal ungeändert, muss dort aber natürlich auch bald wieder eine Funktionierende Lösung "hinstellen". Ich bin meistens, auch zu nichtnormalen Arbeitszeiten, erreichbar.
Grüße
Rainer