Nachdem mir in dem Forum hier schon viel geholfen wurde habe ich jetzt eine neue Frage. Ich möchte gerne DMX Befehle über die RS232 (Klemme 750-650/001) senden. ´Der Controller wird mit Masse, TX und RX angeschlossen. Ein hardwaremässiges handshake gibt es wohl nicht oder?! Ich bekomme mit dem Befehl SysComOpen die Schnittstelle nicht geöffnet. Habe das Programm angehangen. Wasa mache ich falsch?

[gelöscht durch Administrator]

sebbe19j

  • Gast
Re: Probleme mit SysComOpen
« Antwort #1 am: 10. Oktober 2013, 01:41:31 »
Ber Baustein SysComOpen zeigt generell Probleme. Ich habe das ganze mit dem Baustein serian_interface gelösst und klappt jetzt hervorragend...