Hallo Kenzo,
ich hatte eigentlich zwei Probleme:
1) der Kalibrierungslauf wurde ausgelöst, was ja laut Bausteinbeschreibung kein Fehler ist
2) ich hatte die Ausgänge falsch belegt. Hatte gedacht, die Ausgangsklemmen sind links von oben nach unten x.0 bis x.3 und dann die rechte Seite x.4 bis x.7. Da ich meine Ausgänge jeweils einem Auf- bzw. Ab-Relais zugeordnet hatte, also x.0 = Auf und x.1 = Ab, x.2 = Auf und x.3 = Ab, usw. wurden bei einem Neustart bzw. auch bei einem aktualisieren des Programms die Ausgänge x.0 bis x.3 angesteuert. Nach meiner Belegung war das immer auf, da aber die Ausgangsklemme. Da aber die Ausgänge x.1 und x.3 auf AB-Relais gelegt waren, wurden jeweils AUF und AB des gleichen Motors angesteuert. Da ich zum Testen die Lastspannung ausgesichert hatte, ist zum Glück nichts passiert.
[gelöscht durch Administrator]