Ich werde den Baustein auch spätestens am WE testen. Aber wenn er bei Tobias klappt, nehme ich stark an, dass er hier auch funktioniert.
@Tobias Problem, das habe ich auch, aber aus Faulheit noch nicht gelöst, da noch andere Sachen auf dem Tisch liegen.
Liegt einfach daran, dass du durch den manuellen Eingriff an PO 0 (bzw. deinen angefahrenen Wert) anliegen hast. Der Blind_Night schleift morgens einfach PI nach PO durch. Da dann dort aber eben auch 0 anliegt (durch deinen Eingriff), fährt der Rollladen nicht.
Meine Idee war einfach, dass er nachts unabhängig davon immer an PO des Blind_Input 255 anlegt. Mir ist noch kein Szenario eingefallen, dass er morgens NICHT wieder hochgehen sollte. Wenn doch, könnte man dies mit nachgeschalteten Bausteinen (z.b. SET oder Security) steuern.