Hi in die Runde,
also aktueller Statusbericht:
Ich habe gestern auf Blind_control umgestellt.
Erfolgreich war ich allerdings nicht.
Heute wurde mir aber klar woran es eigentlich liegt.
Ich gebe am Eingang IN von BLIND_INPUT ein TRUE an.
Damit mein ganzes Gebilde im Automatikmodus läuft.
Das ist FALSCH. (aktuell nur eine Vermutung)
Nachdem ich jetzt noch einmal Dokus gewühlt habe ist mir klar, dass die Steuerung somit die entsprechenden Werte von PI und AI anfährt.
IN=TRUE ist also eigentlich nicht Automatik-Modus sondern "gesteuerter" Modus sprich die Vorgaben werden angefahren.
---> für mich bedeuetet das NICHTS geht mehr. Erst wenn ich vermeintlichen Automatikmodus beende kann das Rollo wieder manuell gefahren werden.
Die Automatik welche ich benötige lässt sich mit dem Timeout von Blind_input aktivieren.
Sollte sich dies bestätigen, so benötige ich einen Weg, den Automatikmodus ein bzw. auszuschalten wobei man dass ja bei jedem Bausein einzeln kann (Shade / night / alarm)
Sollte sich meine Vermutung bestätigen, so hatte natürlich NightWatcher sicherlich genau das gemeint...
Meine Screenshots waren aber auch ungeschickt ausgeschnitten.
ich danke erst mal für das therapeutische Zuhören ;-)
und berichte wenn ich Neuigkeiten habe.
Gruß
Peli