Hallo peewit,
Dein Beispiel hat funktioniert, ich habe nur noch die Empfangsüberwachung am 2. Aufruf des IP_CONTROL aktiviert und den MODE
am ersten IP_CONTROL Aufruf wieder auf 3 gestellt und schon ging es.
Vielen Dank für und damit alle was davon haben, habe ich nochmals den Export mit an diese Antwort mit rangehangen.
Um was ging es hier ?
Abfrage meiner 2 Wechselrichter (SMA) über ein Ethernet-Gateway (JetPort) das dann an die Wechselrichter über RS485 gekoppelt ist.
Was macht das ganze ? Mein Wunsch war die aktuelle Leistung die die Anlage auf dem Dach hat, relativ zeitnahe in meine Haussteuerung zu bekommen
um den Eigenverbrauch zu optimieren (z.B. Warmwassererhitzung)
Den Telegrammaufbau habe ich mir selbst mittels dem yasdi-Tool von SMA erarbeitet und mit WireShark analysiert.
Das Besondere hierbei war, das das Gateway auf einen definierten Port zurückantwortet. Dies wurde Dank des 2. IP_CONTROL-Aufrufes erst möglich.
Die ganze Solarauswertung mache ich allerdings mit SolarView, das ganze ist unter
http://solar.knuepfer.net abrufbar.
Diese Auswertung reicht mir vollkommen.
Also vielen Dank nochmals, wer Fragen hierzu kann hier nochmals was los werden. Ein sonniges Wochenende wünsche ich.
Sandro
[gelöscht durch Administrator]