Hi,
ich habe vor dem gleichen Problem gestanden, und dann bischen rumprobiert.
Ich für mich bin zum Ergebniss gekommen, das die 0-10V Pumpenreglung keine Vorteile bringt,
ausser vielleicht bei hohen Temperaturen.
Habe Vakuumröhrenkollektor.
Zuerst musst die Anlage mal einschalten, über die Einschalttemperaturdiff.
Dann solltest Du das die ganze Anlage mal stabile Werte bringt,die Pumpe mit 100% anfahren (ca. 10Sek)
und dann auf Leistungsreglung umschalten (Linear 2-Punkt ).
Habe festgestellt, das man bei kaltem Boiler nicht in die Leistungsreglung reinkommst,
liegt wohl an dem geringen Wasserinhalt der Anlage, an der grossen Wärmetauscherfläche,
und an der niedrigen Einschalttemperatur. Auch höhere Einschalttemperaturdiff. hat nichts
gebracht.
Bin in die Leistungsreglung bei hoher Kollektortemperatur und hoher Wassertemperatur gekommen.
Auch sollte man dann aber einen gewissen Volumenstrom der Pumpe in der Grundlast haben,
und das macht dann dort Probleme.
Fazit...Pumpe An-Aus
Viel mehr kann man bei der Freigabe der Nachheizung einsparen.
mfg mc