Hallo,

1. in der Beschreibung stimmen IMHO die Angeben für den Pulse_mode nicht:

"Der PULSE_MODE ist bei Verwendung von Wärmezählern
einzuschalten, während am Eingang E die Flussmenge in Litern je Puls anzugeben
ist."

E ist doch der Pulseingang, die Flussmenge (Liter pro Puls) wird auch beim Puls-Mode am Eingang LPH angegeben.
LPH fehlt bei Input.

2. Die Durchflussmengenmessung wir meist im kalten Zweig (Ruecklauf)  montiert, also muesste die Dichte ueber TR bestimmt werden.

3. Auserdem wäre es schön, wenn die Funktion neben der aufsummierten Wärmemenge (Y) auch noch die Momentanleistung und evtl. die aktuelle Durchflussmenge (bei Impulsmode) ausgeben würde.

cu, toregon
« Letzte Änderung: 16. Dezember 2007, 18:10:40 von toregon »

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 150
    • Profil anzeigen
Re: Wärmemengenzähler "heat_meter"
« Antwort #1 am: 17. Dezember 2007, 14:57:32 »
danke für deine inputs und anregungen.
die änderungen erweiterungen werden wir in der nächsten release einbauen

Offline toregon

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 9
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re: Wärmemengenzähler "heat_meter"
« Antwort #2 am: 22. Januar 2008, 23:00:19 »
.

Offline hugo

  • Global Moderator
  • *****
  • Beiträge: 2 150
    • Profil anzeigen
Re: Wärmemengenzähler "heat_meter"
« Antwort #3 am: 23. Januar 2008, 01:42:11 »
hmm ein punkt welche bedeutung soll der haben??

mwatermann

  • Gast
Re: Wärmemengenzähler "heat_meter"
« Antwort #4 am: 23. Januar 2008, 07:53:17 »
vermute sowas wie *push*  ???