Hallo Peewit!
Die habe ich auch gefunden, danke!
Ich bin schon wieder lange weg von dem Thema, da meine Haussteuerung einwandfrei läuft.
Ich habe jetzt mal die 135er eingebunden - jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
"Fehler 3803: Logging (35): Speicher für Variablen aufgebraucht. Variable 'DLOG_RRD', 11772 Byte..."
Die hatte ich mit der 130er nicht gehabt.
Kannst du mir hier bitte noch unter die Arme greifen, damit ich mein Projekt wieder zum laufen bringe?
Ich stehe hier etwas an, und google hilft hier auf die schnelle auch nicht weiter.
Ich habe in den Zieleinstellungen die Speichereinteilung auch schon erhöht gehabt, da ich schon mal vor so einem Problem gestanden bin, aber da waren es glaube ich die Bausteinanzahl und nicht die Variablen!
Ich danke dir vielmals!
Lg
Alex
edit: noch einen screenshot von der Fehlermeldung hinzugefügt
[gelöscht durch Administrator]