Guten Morgen.
Ich unterstelle mal, dass Hugo meint, dass die Zykluszeit immer etwas variiert...
Es sei denn, man verwendet statt der Standardkonfiguration mit freilaufenden Tasks eine Taskkonfiguration mit festen Zykluszeiten.
Dann erhält man kostante Ergebnisse.
Vorher sollte man natürlich mal die Zykluszeit des freilaufenden Tasks ermitteln, um eine Idee zu haben, was man am besten einstellt.
Ein Supporter gab mir übigens mal den Tipp, die Priorität des PLC_PRG Tasks (ich schreibe hier von Wago 750-841) möglichst NICHT aus 1 oder 2 zu setzen, sondern eher noch auf fünf, da im Controller im Hintergrund noch diverse hochpriore Tasks abgearbeitet werden und es sonst zu "Kollisionen" kommen könnte.
Gruss