Autor Thema: Verständnisproblem bei AOUT, AOUT1  (Gelesen 5851 mal)

0 Mitglieder und 1 Gast betrachten dieses Thema.

Offline Quasi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Verständnisproblem bei AOUT, AOUT1
« am: 25. März 2010, 09:09:44 »
 Hi,
ich habe neulich versucht einen Funktionsgenerator unter S7 mit der Oscat-Lib aufzubauen. Das soll dann auf einer 314IFM laufen. Hat auch alles soweit gut funktioniert bis auf den Analogausgang den ich mit AOUT bzw AOUT1 machen wollte. Ist zwar alles gut beschrieben - ich bekomme es aber einfach nicht hin. Beim Datenformat für den Analogausgang heisst es bei S: Bit15: Vorzeichen, dann 12 Datenbits und der Rest (Bit 2...0) mit 0 aufgefüllt. So habe ich es bei AOUT1 eingestellt und nach Fehlschlag viele Varianten durchprobiert. Der Eingang bekommt von einer Rampenfunktion REAL 0.0 - 100.0 vorgegeben wird zyklisch durchlaufen. Hi- & Low- Beschaltung am AOUT1-Modul habe ich auf 100.0 bzw 0.0 eingestellt und auch verschieden variiert. Der Ausgang machte zwar mal was aber nur in der letzten Stelle von f auf 8, sonst alles auf "f". ???
Erwartet hatte ich eine Funktion wie der FC106 "UNSCALE". (Der funktioniert problemlos...)
Wo liegt mein Fehler? Hat jemand vielleicht eine funktionierende Konfig. als Bsp.?
Jörg

dalbi

  • Gast
Re:Verständnisproblem bei AOUT, AOUT1
« Antwort #1 am: 28. März 2010, 22:05:08 »
Hi,

ich weiß zwar nicht was Du genau vorhast aber mit den Bausteinen wird das nicht gehen. Schau Dir mal SCALE_R an der macht genau das was Du suchst.

Gruss Daniel