Hallo ,
ich mache über Abendschule eine Fortbildung zum Elektrotechniker , und wie es nunmal so ist , haben wir auch das Thema Automatisieren .
Wir arbeiten mit Step7 und haben nun eine ziemlich kniffelige Aufgabe bekommen , wobei ich hilfe bräuchte
.
Ich bin für jede Hilfe dankbar .
In einem Baustoffzentrum gibt es für jede Abteilung einen Informationsstand . Insgesamt gibt es neun Informationsstände . An jedem Informationsstand befindet sich ein Taster , mit dem der Kunde wenn er diesen betätigt ein Ausruf über die Lautsprecheranlage starten kann damit ein Mitarbeiter zum jeweiligen Informationsstand kommt . Es sollen immer nur drei Eingangsignale verarbeitet werden und das der Reihenfolge der Betätigung nach , es kann auch immer nur ein Ausruftext laufen .
Z.B S4 wird betätigt , dann S3 und zum Schluß S9 . Zuerst muß Ausruftext 4 laufen dann Ausruftext 3 und dann Ausruftext 9 .
Informationsstand 1 = S1=E0.0
Informationsstand 2 = S2=E0.1
Informationsstand 3 = S3=E0.2
Informationsstand 4 = S4=E0.3
Informationsstand 5 = S5=E0.4
Informationsstand 6 = S6=E0.5
Informationsstand 7 = S7=E0.6
Informationsstand 8 = S8=E0.7
Informationsstand 9 = S9=E1.0
Ausruftext 1 = A0.0
Ausruftext 2 = A0.1
Ausruftext 3 = A0.2
Ausruftext 4 = A0.3
Ausruftext 5 = A0.4
Ausruftext 6 = A0.5
Ausruftext 7 = A0.6
Ausruftext 8 = A0.7
Ausruftext 9 = A1.0
Wie kriege ich es hin die Eingangssignale zu speichern und der Reihenfolge nach abarbeiten .