ich teste gerade den FT_RMP mit folg. Bsp:

      U     "Eins"
      =     L      0.0
      BLD   103
      U     "Eins"
      SPBNB _009
      CALL  "FT_RMP" , DB25
       Rmp :=L0.0
       in  :=MD110
       KR  :=2.000000e+001
       KF  :=2.000000e+001
       out :=MD114
       busy:=M118.0
       UD  :=M118.1
_009: NOP   0

Wenn ich das ganze mit PLCSIM durchspiele, läuft erstmal alles, wie ich es gern hätte... ich ändere MD110 und MD114 wird entsprechend KF und KR gerampt.
Das funktioniert so lange problemlos, bis ich die CPU auf STOP, und dann wieder auf RUN schalte. Dann nimmt das MD114 sprungartig irgendwelche für mich nicht nachvollziehbaren Werte an, die dann wieder Richtung MD110 gerampt werden.
Hat jemand ne Idee, woran das liegen könnte? Wie gesagt, ich teste nur im PLCSIM... ich trau' dem Ding nicht wirklich über'n Weg, vielleicht würde es auf ner CPU funktionieren?!

MfG
GU

Offline Quasi

  • Newbie
  • *
  • Beiträge: 8
    • Profil anzeigen
    • E-Mail
Re:Problem mit FT_RMP
« Antwort #1 am: 29. September 2010, 16:08:28 »
Hi GU,
ich hatte vor einigen Wochen einen Versuchsaufbau mit FT_RMP auf einer alten 314IFM gemacht und ein wenig damit rumgespielt - mit einem Zeigerinstument am Ausgang. Das was du schreibst ist mir nicht aufgefallen...
Die Sache kam aber auch nicht zur Anwendung.