31
PC WorX / Re: SPIDER_ACCESS: Auslesen von REAL-Werten ergibt einstellige Ganzzahl
« am: 26. September 2015, 08:06:15 »
Das wird im wesentlichen schon funktionieren, aber der String wird irgendwo auf dem Übertragungsweg halt am Punkt abgeschnitten. Ich hatte diverse Zahlen werte ausprobiert, stets mit leicher Quelle und ziel:
Quell-DDC Visu Spider_Access REAL
- Ergebnis
199.9 Pa 1 1.999...E2
200.1 Pa 2 2.001...E2
14.9 °C 1 1.491...E1
69.9 % 6 6.992...E1
Es wird also nur der Ganzzahlanteil der Mantisse in der Zielvariablen ausgegeben, aus einer Außentemperatur von 14.9 °C mit der REAL-Darstellung 1.494... wird die SPIDER_ACCESS - Ausgbe "1"
Rainer
Quell-DDC Visu Spider_Access REAL
- Ergebnis
199.9 Pa 1 1.999...E2
200.1 Pa 2 2.001...E2
14.9 °C 1 1.491...E1
69.9 % 6 6.992...E1
Es wird also nur der Ganzzahlanteil der Mantisse in der Zielvariablen ausgegeben, aus einer Außentemperatur von 14.9 °C mit der REAL-Darstellung 1.494... wird die SPIDER_ACCESS - Ausgbe "1"