oscat.lib fuer Step 7 / Re: Wie Oscat BiB in TIA V13 SP1 einbinden
« am: 12. Februar 2015, 11:55:37 »
Weil gewisse Funktionen und Datentypen sich geändert haben.

Es gibt hier aber auch schon eine fertige Bibliothek für TIA V13 dich müsstest du einfach in SP1 konvertieren können.

Gruß

Jens

62
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V12 fehlende SFB's SFC's
« am: 04. Februar 2015, 10:52:57 »
Hallo Andreas,

kann noch was dauern meine Internetverbindung in Weißrussland ist schlecht.
Es dauert noch bis ich die Software aktualisiert habe.

Gruß

Jens

63
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V12 fehlende SFB's SFC's
« am: 31. Januar 2015, 14:43:26 »
Hallo Andreas,

ich versuche morgen mal die Bibliothek zu erstellen.

Ich bin im Moment auf TIA V13 Upd 4

Versuche vor der Änderung noch auf TIA V13 SP1 upzudaten.

Passt das für dich?

Gruß

Jens

64
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V12 fehlende SFB's SFC's
« am: 30. Januar 2015, 11:53:04 »
Hallo,

das Beispiel ist nicht schlecht aber das von Oscar ist universeller und mit mehr Funktionen.
Die Berechnung für sonnen auf und Untergang funktioniert bei mir auch problemlos.

Ja ist schade das sich hier im forum nichts tut. Es antwortet niemand.

Gruß

Jens

65
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V12 fehlende SFB's SFC's
« am: 29. Januar 2015, 16:13:19 »
Hallo Andreas,

ich schau mal das ich die Bausteine die ich verwende zurück in die Bibliothek spiele und dir schicke

Kann aber was Dauer bin im Moment auf einer Inbetriebnahme.

Ich bin Bausteine für Bausteine durch gegangen bis keine Fehler mehr da waren und die Ergebnisse stimmten.
In der 1200 gibt es einen systembaustein nicht den habe ich versucht selbst zu erstellen.

MFG

Jens

66
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V12 fehlende SFB's SFC's
« am: 28. Januar 2015, 16:12:00 »
Die Bausteine laufen bis auf blind night da fährt er nicht runter ind rauf aber ich denke es liegt an calendar calc weil die Uhrzeit schon 0:0 Uhr ist aber das Datum noch nicht einen Tag weiter ist stimmt die Logik nicht. Aber woher die falschen Werte kommen konnte ich noch nicht ermitteln.

Wäre top wenn du da mit helfen würdest.
Wo hängt es bei dir?

Gruß

Jens


67
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V13 und S1200 / S1500
« am: 20. Januar 2015, 06:34:24 »
I don't know you si how shall i tell you something about you?

Please be a little more precise.

Greetings jens

68
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA V13 und S1200 / S1500
« am: 10. Juli 2014, 09:16:09 »
So hab noch ein bisschen getestet.

Resultat in der S1200 gibt es den Datentyp DT (Date and Time) nicht mehr. Ersetzt man alle DT Typen durch DTL passen die berechneten Werte nicht mehr.

Ist es möglich den Datentyp selbst zu erstellen oder müssen speziell für die S1200 die Bausteine auf DTL geändert werden.

Wäre super wenn sich mal einer der Ersteller der Bibliothek dazu aüßern könnte.
Ich würde auch gerne dabei helfen. Wenn ich jetzt die Sache für mich passend mache heißt das ja nicht das es Sinnvoll für die Bibliothek ist.

Danke

Jens

69
oscat.lib fuer Step 7 / TIA V13 und S1200 / S1500
« am: 01. Juni 2014, 20:00:04 »
Hallo Leute,

ich habe begonnen die von GKOBLER erstellte Bibliothek für TIA V13 zu nutzen.

Hier meine erfahrungen:

Der "Date and Time" Datentyp wird nicht mehr verwendet.
Ändern auf "DTL" aber Achtung der Datentyp ist nicht mehr 8byte sonder 12 byte groß.
Deswegen habe ich den FC214 SET_ST geändert da sonst das Ergebnis nicht mehr stimmt.

Ich hatte auch Probleme mit dem FB26 CALENDAR_CALC dort stimmte die sunrise, sunset und midday berechnung nicht.
Das stimmte schon in der S7 300 nicht.

Bei diversen Bausteinen stimmte nach dem öffnen die Beschaltung der Inputs nicht mehr da scheint bei Siemens was nicht zu passen.

Ich wollte die Änderungen gerne zurück in die Bibliothek schieben aber das geht nicht hat jemand eine Ahnung wie das geht.

Weiter bin ich noch nicht gekommen.
Ich würde aber weiter meine erkenntnisse hier einstellen.

Falls ich die Bausteine nicht in die Bibliothek bekomme wem kann ich einzelne Bausteine oder dem Baustein als Text schicken um sie zu prüfen und ggf. in OSCAT aufzunehmen.

Scheinbar sollten jetzt auch zwischen S7 Classic und TIA getrennt werden.

MFG


Jens

70
oscat.lib fuer Step 7 / Re: TIA12 mit OSCAT
« am: 25. Mai 2014, 21:26:40 »
Hallo mg,

versuche auch die Bibliothek in TIA zu verwenden was auch bisher klappt aber mit viel aufwand verbunden war.
Ich nutze aktuell viel aus der building Bibliothek.
In der V13 habe ich noch nichts probiert kommt aber bald.
Habe noch Probleme mit den Datums und Zeitberechnungen aber die Logik Sachen laufen einwandfrei.

Denke auch das TIA die Zukunft ist aber Step7 lässt sich nicht so einfach ablösen, da in TIA ja noch einiges fehlt.
Dauert gewiss noch bis die S120 integriert ist und so lange kann man es beim alten lassen oder muss leider zwischenlösungen machen.
Aber da warte ich lieber und entwickel dann wenn es komplett in TIA ist anstatt 2 mal.

Was mich noch stört ist das auf der Baustelle ja im Normalfall kein riesen HD Bildschirm ist um vernünftig Arbeiten zu können da sollte sich an der GUI noch was verbessern.

Gruß

Jens

71
Danke für den Tipp probier ich sobald wie möglich aus.

Gruß

Jens

72
Das werd ich mal versuchen denn ich hab true an E_Nicht und E_Day und die rollos fahren nicht runter oder hoch. Geb dir bescheid. Ich schau mir den blind_nicht noch mal genau an.

MFG

Jens

73
ja meine rollos haben auch endaschalter im Motor.
aber das verhalten passt nicht zur Beschreibung.
also stimmt die Funktion nicht. wäre schon wenn das jemand korrigieren könnte.
habe es schon versucht aber klappt nicht.

Gruß

jens

74
keine Ahnung wie das bei codesys oder worin du Programmierer ist, nutze selbst TIA Portal.

ich würde dein Ergebnis 14 an blind_input.in packen und den wert 100 in einen DB oder Merker und das an blind_input.pi dann kannst du den wert für alle Fenster andern.


Gruß

jens

75
kannst doch die aktuelle Position auf den wert von zu vergleichen und nur dann auf den fensterkontakt reagieren.