Hallo zusammen,
ich traue es mich fast nicht schreiben aber ich habe ein Problem mit dem Baustein Blind-Night. Ich hänge mein Problem einfach an diesen Beitrag an, damit ich nicht nochmal ein Thema aufmache.
Ich habe mit schon die anderen Beiträge durchgelesen, konnte aber keine Lösung finden.
Ich habe eine 750-841 im Einsatz, der über ein Omnio-Enocean Gateway Jalousieaktoren ansteuert und Funktelegramme von einer Fernbedienung erhält. Das funktioniert soweit auch alles gut (außer, dass der Empfang manchmal etwas schlecht ist).
Die Jalousien fahren abends ordnungsgemäß die Nachtposition an, was auch durch den Statusausgang angezeigt wird.
Nur leider öffnen die Jalousien morgens nicht mehr, dabei ist egal welche Positionen die Jalousien am Abend zuvor hatten (ganz offen oder in Beschattungsportion.) Die Jalousien werden in der Nacht auch nicht über die Fernbedienung betätigt, so dass der Automatikmodus eigentlich nicht verlassen werden kann.
Die Jalousien fahren erst hoch, wenn eine Beschattungsposition angefahren wird.
Weiß jemand Rat, oder hat ein ähnliches Problem schon mal gelöst?
Ich habe eine Screenshot und einen Teil Export des Programmes angehängt.
Die Jalousie wird nur freigegeben, nach einer bestimmten Uhrzeit und wenn die Wetterstation keine Dämmerung mehr anzeigt.
Außerdem habe ich noch ein paar Fragen, zu den Blind-Modulen.
Laut Beschreibung fahren die Jalousien morgens die letze Position des Tages zuvor an, dass würde öfters bedeuten, die Beschattungsposition. Kann dies vermieden werden, so dass die Jalousien morgens ganz öffnen?
Wie lässt sich am besten verwirklichen, dass die Jalousien z.B. am Wochenende morgens zuerst nur die Lamellen öffnen und erst nach der Zeit X hochfahren? Über Zeitschaltprogramme eine definierte Position vorgeben (geschlossen, Lamellen offen und nach der Zeit x die Jalousien einfach ganz hoch fahren)?
Müsste der Baustein Blind-Shade nach beenden der Beschattungsfunktion (Sonnenlicht wird zu schwach, die Jalousien wieder öffnen? Bei mir bleiben die Jalousien in Beschattungsposition, bis der Baustein Blind-Night schießt. Gibt es eine Funktion die Jalousien vorher wieder zu öffnen?
Gibt es eine Möglichkeit die Setupvariablen, die über das anklicken des Bausteines verändert werden nach „außen zu führen“? Hintergrund ist der, dass ich die Jalousiefunktion in einem Funktionsblock erstellt habe um diesen für mehrere Zimmer verwenden zu können. Nun kann es aber z.B. vorkommen, dass die Zimmer nach verschiedenen Himmelsrichtungen ausgerichtet sind. Damit man nicht für jede Richtung eigene FBs erstellen muss wäre es gut, wenn man diese Parameter nach außen führen kann.
[gelöscht durch Administrator]